ОТЧЕТ
по работам на инфраструктуре сада,
выполненных за период август- ноябрь 2017 г.
по работам на инфраструктуре сада,
выполненных за период август- ноябрь 2017 г.
СНТ «Прогресс»
Свердловская обл. ГО Верхняя Пышма,
в 1км западнее п. Гать но трассе ЛЭП 220кВ и 110 кВ
Свердловская обл. ГО Верхняя Пышма,
в 1км западнее п. Гать но трассе ЛЭП 220кВ и 110 кВ
А. Энергетика сада
1. Выполнили ремонт высоковольтного разъединителя РЛНД-10 у подстанции сада (зачистка и регулировка подвижных ножей, регулировка и модернизация привода с изготовлением и установкой температурного компенсатора, выполнение надежного заземления).
2. На подстанции сделано освещение рабочей зоны, установлена розетка 220 В для подключения сварки и электроинструмента. Отремонтировано ограждение с установкой замков для исключения несанкционированного проникновения.
3. Выявлены причины аварии трансформатора (ТР) подстанции сада, произошедшей 1509 17 с раздутием стенок бака ТР и критическим понижением уровня масла в его баке.
Причинами аварии явилось:
- короткое замыкание на кабельной линии «Север-Восток»;
- запоздалое срабатывание автомата защиты линии на подстанции (1977 г. выпуска);
- несрабатывание предохранительного клапана бака ТР.
4. Выполнена проверка кабельной линии «Север-Восток» с отключением поврежденной фазы кабеля.
5. Проведена проверка работоспособности предохранительного клапана бака ТР, для чего был собран испытательный стенд. Проверка показала, что клапан срабатывает при Р=1,5 кг/см2 вместо штатного Р=0,3 кг/см2. При давлении 1,5 кг/см2 распорное усилие на стенки бака (по длинной стороне) равно 18 т, что и явилось причиной раздутия стенок. Кроме того, информационный поиск показал, что данный клапан – нестандартного исполнения и не используется в ТР, выпускаемых специализированными заводами.
6. Проведен поиск изготовителя нашего трансформатора (неудачный) для определения марки залитого в него масла (спецлаборатории просят за это 18,0 т.руб.), т.к. добавлять масло в ТР необходимо той же марки или классом выше (и дороже).
7. Проведен поиск продавцов специализированного предохранительного клапана, покупка его и установка с изготовлением спец.переходника.
8. Произведен проверочный расчет и анализ состояния электросетей сада, выбраны на основании расчета современные автоматы защиты ответвлений и самого трансформатора (вместо имеющегося рубильника) марки BASI-35. Найден наиболее выгодный и надежный поставщик сделан заказ автоматов.
9. Найдена и закуплена токопроводящая смаза ЭПС-150 для снижения сопротивлений переходных контактов (наконечники-шины и т.п.), которых у нас сотни.
10. На основании проверок, мониторинга нагрузок и расчетов, разрабатывается план профилактических работ по энергосистеме сада, а также предложения по ее модернизации и наведение порядка в учете и оплате электроэнаргии, которые будут представлены к очередному собранию членов сада весной 2018 г.
11. Исполнители работ: председатель сада - Грозных Е.В., сторож-электрик, Чугунов Ю.Н. (уч. 148, технический руководитель).
Подписано: председатель сада - Грозных Е.В.
Дата: 11.11.17