Гать. СНТ Прогресс. Администрация
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
Гать. СНТ Прогресс. Администрация

На данном форуме будет представлена важнейшая информация от администрации СНТ Прогресс (Екатеринбург, ст. Гать): объявления, протоколы собраний и проч.

Вход

Забыли пароль?



Последние темы
» О воровстве водопроводных труб
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПт Мар 01 2024, 15:13 автор Садовод

» Замечательное рядом
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Ноя 20 2023, 19:00 автор Алексей З

» ПРОТОКОЛЫ
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyСр Июн 22 2022, 14:52 автор andrei96

» Устав СНТ "Прогресс"
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyЧт Июн 02 2022, 22:01 автор Алексей З

» Об общем собрании 04.06.2022
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyЧт Июн 02 2022, 21:32 автор Алексей З

» Состояние дел
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyСр Май 25 2022, 17:04 автор Алексей З

» Проблемы энергетики. Последний аккорд.
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyВс Сен 12 2021, 22:05 автор Алексей З

» Противопожарная безопасность
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyВт Сен 07 2021, 19:40 автор Алексей З

» ВЫПУСК СТЕНГАЗЕТ
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:59 автор Максим

» Как дела на форуме?
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:59 автор Максим

» Электронные обращения к руководству СНТ Прогресс
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:58 автор Максим

» Наболевшие ответы правления
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:58 автор Максим

» Важные адреса, телефоны, персональные и другие данные
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:58 автор Максим

» на обсуждение
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПн Сен 06 2021, 11:56 автор Максим

» Законный ли у нас в СНТ председатель?
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyЧт Сен 02 2021, 23:04 автор Алексей З

» Консультирует адвокат (интернет)
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyСр Авг 25 2021, 20:33 автор Алексей З

» После сбора на веранде 03.10.20
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyЧт Май 27 2021, 13:17 автор Алексей З

» Новый устав товарищества
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyПт Апр 30 2021, 16:51 автор Алексей З

» Заброшенные участки (тексты из интернета)
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyВс Мар 14 2021, 22:21 автор Алексей З

» О подготовке ОС во время чумы
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 EmptyВт Авг 18 2020, 22:10 автор Алексей З

Опрос

Считаете ли Вы полезным создание форума данного формата?

Проблемы энергетики сада. Весна 2018 Vote_lcap47%Проблемы энергетики сада. Весна 2018 Vote_rcap 47% [ 84 ]
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 Vote_lcap53%Проблемы энергетики сада. Весна 2018 Vote_rcap 53% [ 96 ]

Всего проголосовало : 180


Вы не подключены. Войдите или зарегистрируйтесь

Проблемы энергетики сада. Весна 2018

Участников: 5

Перейти вниз  Сообщение [Страница 1 из 1]

юрий николаевич

юрий николаевич

Всем  привет !

Похоже садоводы просыпаются от зимней спячки ( свежий пост от уважаемого «Горожанина» ) и стоит продолжить  разговор о проблемах сада. Важнейшие из них – проблемы  энергетики.

      Электросети сада имеют  следующие  недостатки :
- недостаточны по мощности, что ограничивает потребление, приводит к авариям  и тормозит развитие;                                                                                                                                                                          
- кабельные линии с распредщитками ( РЩ ) к домам за 35 лет практически не обслуживались, состояние кабелей неизвестно, а РЩ – плачевно ( ржавые, с окислеными контактами соединения шлейфов кабелей, а контактов 800 шт. в 100 РЩ );
- на трансформаторе  (ТР)  ТМГ100  подстанции (ТП)  после его установки в 2015 году было уже две серьезных аварии ( одна с ремонтом на заводе ) и  какое у него сейчас  ’’здоровье’’ сказать трудно.
 Выбранный в 2015 году подрядчиком со схемой обмоток  У/Ун-0  (при отказе немногих наших специалистов участвовать в выборе )  ТР  не обеспечивает в наших условиях (неравномерной однофазной нагрузки ) необходимого выравнивания потенциалов напряжения между фазами.
  Самовольное переключение  садоводами питания домов на  ’’хорошую’’ фазу  усугубляет проблему перекоса фаз;
- радиальная схема подключения линий питания к  ТР  вследствие их большой длины (при небольшом сечении кабелей ) служит причиной значительных потерь напряжения в концах  линий
(даже по  расчету  > 12%  при нормативе 5%).  По этой же причине нет защиты линий от токов коротких  замыканий автоматами на  ТП;
- загрузка линий  (кабельных  5+1 СИП)  неравномерна, перегружены линии  Ю-З и Ю-В (56+52 участков,  длиной 730 и 525 метров);
- отсутствие уже много лет ответственного за состояние и развитие энергохозяйства  (гл. энергетика) и квалифицированного обслуживающего персонала, благодаря чему мы и дожили до таких проблем и аварий. Еще раз повторю – нужен не только слесарь-электрик, но и энергетик!
 Я им быть не могу – по причине отсутствия специального образования и возраста.

   Осенью 2017 года ,по моей инициативе, с помощью нового электрика и активном участии  председателя сада, мы  начали работы по наведению порядка (установили новые автоматы защиты на ТП, обслужили  ТР, отремонтировали разъеденитель  6кВ и пр.), но зто - только начало.

  Что, по моему мнению, нужно сделать, чтобы привести  энергохозяйство в относительный порядок  при минимуме затрат (капремонт нам сейчас не потянуть – слишком дорого) :

  1.Выполнить техобслуживание электросетей с установкой комплекта ’’антивор’’ (счетчик+пломба)  
      а) Проверить состояние кабелей и при необходимости выполнить их ремонт.  
      б) Проверить состояние электропроводки в домах, устранить недостатки.
      в) Привести в порядок РЩ :
           - отремонтировать корпуса, покрасить;
           - ревизовать контакты (с разборкой, зачисткой, смазкой);
           - установить современные автоматы (с уставкой по состоянию проводки дома и пр.);
           - установить электросчетчики (исключение воровства электроэнергии);
           - обновить проводку, опломбировать РЩ ;
        г) Установить пломбируемый бокс с автоматом и счетчиком  на стене дома у ввода СИП  линии
             Север – Запад ;
         д) Организовать контроль за потреблением и оплатой электроэнергии.

    2. Провести  модернизацию  электросетей с увеличением  мощности и качества электропитания.
         а) Оформить разрешение  (договор) на увеличение  мощности потребления у энергоснабжающей организации.  На словах обещают – нужно двигаться дальше.                                
          б)Заменить трансформатор ТМГ100  на ТМГ250(160 min) 6/0,4  У/Zн-11 согласно указаниям  РД  34.20.185-94 и ТКП 385-2012 (обеспечит выравнивание потенциалов и мощность потребления).        
           в) Выполнить двойное замыкание радиальных линий путем постройки четырех поперечных линий СИП (две на ’’ Западе’’ и две на ’’ Востоке’’).  Это позволит (вместе с п.а) ) перераспределить нагрузку по линиям с обеспечением падения напряжения не более 5 – 6%   и  увеличением  расчетной  нагрузки на дом до 6 квт (при Кодноврем.=0,14).
           г) Установить на линиях автоматы, обеспечивающие  защиту и от коротких замыканий.

  Все необходимые расчеты и проектные решения выполнены, сметы составлены, подрядчики подбираются.  Данные предложения необходимо обсудить сначала на экспертном совете  (специалисты, ау!),  а затем на собрании сада.

   Все эти работы, естественно, требуют средств.  Хотелось бы, чтобы в обсуждении и принятии решения участвовало большинство  садоводов – хозяев (а не их представители – бабушки ), т.к. без полного сбора необходимых средств (через целевой сбор всех садоводов и согласии на участие  в работах) работы  лучше не начинать – как  нужно не сделаем, а идею и организаторов дискредитируем.  Сделаем – лет  15 – 20  будем жить нормально.

  О проблеме энергоснабжения насосной на р. Исеть – в следующий раз.

                             Ваш Юрий  Николаевич.          07 марта  2018 г

Горожанин

Горожанин

Добрый день.

Мне в прошлом году захотелось поменять электрический столб около РЩ. С него проводка идет на 2 участка,и столб в не самом хорошем состоянии - весь покрылся трещинами, дерево потихоньку расслаивается.
Можно найти бывший в употреблении бетонный столб, привезти его. Выйдет не сильно дешево. Или искать сосновое бревно, приматывать его к пасынку, он еще в нормальном состоянии. Есть ли смысл в замене столба?
Кое чем из материалов я запасся - есть в наличии десятка два метров провода СИП и весь необходимый крепеж. На днях еще обещали фонарь с лампой ДНаТ.

Участок у меня недалеко от северных ворот, на горе. Мимо идут остатки старой воздушной линии (провода оборваны, часть столбов гнилая). Можно ли убрать эти столбы около участка ?

юрий николаевич

юрий николаевич

Пока нельзя. Если согласимся на модернизацию, то пасынки столбов линии            
освещения можно будет использовать для столбов линий замыкания.
       Юрий  Николаевич

Горожанин

Горожанин

юрий николаевич пишет:Пока нельзя. Если согласимся на модернизацию, то пасынки столбов линии            
освещения можно будет использовать для столбов линий замыкания.
       Юрий  Николаевич

Хорошо. Пасынок не трогаю.

А бетонный стол рядом установить можно своими силами (манипулятор, ямобур) ? Хочется мне на него сразу и новый РЩ повесить. Столб есть возможность разобыть бесплатно, за самовывоз, но вот ямобур уже обойдется не сильно дешево.


Проще,наверное, мне сфотографировать как все выглядит, и уже по фото смотреть, что можно сделать.

В любом случае, до июня-июля вряд ли что буду делать.

Горожанин

Горожанин

Еще, если вдруг будет полезно - в управл.компании, которая обслуживает мой дом, можно купить счетчики электрические подешевле. Объявление сфотографировал, прилагаю.
Проблемы энергетики сада. Весна 2018 P1130010

Горожанин

Горожанин

По электричеству уже в прошлом году показывал фотографию.

Проблемы энергетики сада. Весна 2018 P1130268JP_4958050_27200754

190 Вольт было у меня в одну из суббот лета 2017 днем..

юрий николаевич

юрий николаевич

Не совсем понятен Ваш вопрос. Я сейчас живу в городе, попрошу председателя посмотреть на месте.  Что касается счетчика,проведенный  поиск  показывает - дешевле у специализированных  компаний оптом.
 По фото и 190в понятно - см. "Проблемы электросетей...."  Дальше будет только хуже.   Ю.Н.

Никто 226



"Субсидии муниципалитет выделил на поддержку девяти садоводческих объединений. Об этом сообщил начальник отдела производства потребительских товаров и малого предпринимательства администрации Екатеринбурга Иван Бескрестнов.
Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию линий электропередачи, а также на проведение противопожарных мероприятий. Не секрет, что такие серьёзные задачи требуют значительных финансовых затрат, и без поддержки со стороны муниципалитета дачникам с их решением просто не справиться. Таким образом, субсидии садоводческим товариществам – это одна из мер социально-экономической поддержки населения со стороны властей.
Кстати, по данным мониторинга администрации города, в Екатеринбурге садоводством и огородничеством занимаются более 236 тысяч человек, то есть около 15 процентов населения. На территории муниципалитета зарегистрировано более 600 садоводческих товариществ."
Областная газета Опубликовано в №158 от 01.09.2018
На сайте это сообщение с 04.09.18.
Кто из членов правления в состоянии обратить внимание на субсидии?
Будут ли отговорки?

Boozz



опять от 170-180-190 до 220 скачет напряжение

Admin


Admin

ага... скачет((( даже комп вырубается. Но - только на выходных...

https://snt-progress.forum2x2.ru

Boozz



Admin пишет:ага... скачет((( даже комп вырубается. Но - только на выходных...
Вот и включаю через ибп, на нем и показывает входящее напряжение

Admin


Admin

Boozz пишет:Вот и включаю через ибп, на нем и показывает входящее напряжение
Мне уже лет пять, как пришлось отказаться от помощи ипб на Гати. У моего монстра (хоть он и держит комп с монитором еще более получаса после блокировки питания) не отключается вшитый, жутко противный звуковой сигнал "тревоги". А при таком, вечно пониженном напряжении в сети он пищал  КРУГЛОСУТОЧНО, не переставая, хотя компу было бы вполне достаточно напряги для нормальной работы.
Так что на данный момент все подключено напрямую. Со всеми вытекающими на выходных.((

P.S. Кто-то в курсе причины сегодняшнего (18 мая) отключения эл-ва? Это у нас неполадки, работы на жд (хотя обычно они не балуются "этим делом" на уикэнд) или обычная внутрисадовая текучка, на которую не стоит обращать внимания?

https://snt-progress.forum2x2.ru

Вернуться к началу  Сообщение [Страница 1 из 1]

Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения